Der FI funktioniert auch ohne sep.geführtem Erdleiter solange der Mensch auf einem gegen das Erdreich gut leitenden Untergrund steht.Steht man isoliert zb. auf einem Laminat Boden wird der FI nicht auslösen, weil kein Fehlerstrom gegen Erde fliesst.Früher hat man 2 Leiter geführt und dann auf der Steckdose eine Brücke vom Neutral auf den Erdleiter gemacht,so konnte z.B bei einer Fehlerhaften Bohrmaschine mit leitendem Gerätegehäuse das ja sonst unter Spannung stehen würde, diesen Fehlerstrom gegen Erde ableiten. Was zu einem erwünschten Kurzschluss führte.Das nannte man dann Nullung schema tn-c.(c steht für Neutral und Schutzleiter compakt)
Heutzutage wendet man aber tn-s (Neutral und Schutzleiter separat)an.Ist für eine FI Schaltung zwingend notwendig da sich sonst der FI nicht einschalten lässt.
Wichtig ist eine gute Fundamenterdung da diese mit dem Kurzschlussstrom zusammenhängt,das heisst je besser die Verbindung zum Erdreich um so höher der Kurzschlussstrom, um so schneller kann eine Sicherung im Fehlerfall auslösen.
gogobo bei uns werden Boiler nicht FI geschütz
carldld natürlich kannst du eine FI Schaltung nachträglich installieren ist keine Hexerei hängt aber davon ab ob tn-s installiert ist.
Wenn man sparen will schaltet man grössere FI für mehrere Sicherungsgruppen vor oder die Luxusvariante man nimmt für jede Gruppe einen sogenannten FI-LS
was FI und Sicherung(LeitungsSchutzschalter)in einem ist.Letztere Variante hat den Vorteil dass bei einem Fehler nicht unnötige Gruppen abgeschalten werden und dieser Fehler besser gefunden werden kann.