Hi
Vor 2 Tagen ist bei mir der Blitz eingeschlagen, jungejunge hat das geknallt. Ca 15m vom Haus entfernt, in einen Metallpfosten.
Den Pfosten hats aus der Verankerung gerissen und etwas verbogen und die Betonverankerung etwas demoliert.
2m daneben steht eine etwas grössere Stahlkonstruktion mit einem 1,6kW Elektromotor.
Über diesen Weg ist der Blitz wohl ins Haus, hat alle Sicherungen ausgelöst, ist weiter zum 400m entfernten Stromzähler gewandert und hat den lahm gelegt. Der Zähler zeigte einen "Rev"Alarm...ich nehme an das ist irgendwas mit Reverse.
Hab den Hauptbreaker aus und wieder eingeschaltet, da lief der Zähler wieder.
Elektrische Schäden:
- 1 Wasserpumpe, Wicklung angekokelt
- 19 LEDlampen der Gartenbeleuchtung kaputt...nur 1 hat überlebt...hahaha
- eine Stromleitung in den Garten bringt nur noch 30V statt 220V
Das kriege ich alles hin, aber nun der Grund meines Posts:
Der 1,6kW Motor.
Ohne Last stehen am Motoreingang 200V an. (mehr sind bei uns im Brgy so gut wie nie).
Beim eingeschalteten Motor sackt die Spannung auf 50V runter, der Motor läuft, aber sehr langsam, ohne Power.
Der Motor hat einen eigenen 30A breaker. An diesem stehen auch bei Last 200V an, 10m weiter am Motor nur 50V.
Ich nehme an, die Zuleitung zwischen breaker und Motor ist irgendwo beschädigt.
Oder kanns auch am Motor liegen?